意大利ISA T 2000電流互感器測試儀由愛儀器儀表網代理,本產品可以執行許多不同的測量,例如飽和度,比率和極性測試以及CT繞組電阻測試?,F在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
T 2000電流互感器測試儀產品簡介:
?T 2000電流互感器測試儀可以執行許多不同的測量,例如飽和度,比率和極性測試以及CT繞組電阻測試。
?T 2000電流互感器測試儀以其高精度和便攜性而受到電氣工程師的高度評價。
T 2000電流互感器測試儀產品特點:
多功能系統,用于測試變電站設備,如:電流、電壓和功率變壓器,過電流保護繼電器,電能表和傳感器
一次注入測試能力
3000 V AC 高壓測試
生成高達800 A(可選:2000 - 3000 - 4000 A)
微歐表功能(可選):高達400 A DC
大圖形顯示屏
測試結果和設置保存在本地存儲器中
RS232接口用于PC連接
緊湊輕便
應用
下表列出了可以在電流互感器(CT)和電壓互感器(VT)、功率變壓器(PT)、接地網(GR)上執行的測試。
描述
T 2000 是變電站調試和維護期間所有測試操作的獨特解決方案,因為它允許執行過電流繼電器、電流和電壓互感器的測試。此外,T 2000 還集成了強大的多功能表和相位角表,以及示波器功能。
其他設備
一次電流注入測試儀
電流互感器測試
CT 變比和極性 - 電壓法
CT 變比、極性和負載 - 電流法
CT 負載二次側:
CT 勵磁曲線
T 2000
繞組電阻
text{[01] 繞組或負載電阻} ]
耐壓測試
text{[01] 耐壓測試} ]
VAC 17001700 V
電壓互感器測試
VT 變比和極性
text{變比和極性} ]
VT 負載
text{負載二次側} ]
耐壓測試
text{耐壓測試} ]
一次電流注入測試儀
電子電壓互感器的變比
電子電壓互感器
功率變壓器測試
每抽頭變比
每抽頭變比
靜態和動態抽頭切換器電阻測試
11 抽頭切換器觸點電阻
保護繼電器測試
一次注入
IAC 605.0 A
外部 I ...
二次注入
IAC 9.75 A
外部 I ...
T 2000
系統描述
T 2000 包括一個多路發生器,具有六個輸出:高交流電流;低交流電流;低直流電流;電流脈沖;高交流電壓;低交流電壓。所選輸出可調節并在大圖形LCD顯示屏上顯示。通過多功能控制旋鈕和圖形LCD顯示屏,可以進入MENU模式,該模式允許控制所有功能,并使T 2000 成為功能*強大的測試設備,具有手動和自動測試能力,并可通過RS232接口將測試結果傳輸到PC。這些結果可以通過強大的TDMS軟件記錄、顯示和分析,該軟件適用于所有WINDOWS版本,從WINDOWS 98開始。
注意:WINDOWS 是 MICROSOFT 公司的商標。
其他功能包括:
示波器功能:可以顯示測量的電流和電壓波形;
兩個獨立的測量輸入,用于電流和電壓,每個輸入具有高和低輸入,允許測量CT或VT輸出或任何其他源;
可選的熱敏打印機可以立即打印CT飽和曲線和其他測試結果;
儀器安裝在可運輸的鋁制箱中,配有可拆卸的蓋子和手柄,便于運輸。
技術規格
發生器有六個輸出:高交流電流;低交流電流;低直流電流;電流脈沖;高交流電壓;低交流電壓。輸出調節通過旋鈕進行。
高交流電流輸出
應用:
CT測試:變比、極性、負載
一次注入
繼電器測試:機電式(高功率)和數字式(低功率)
低交流電流輸出
應用:
CT測試:負載,二次側
VT測試:過電流保護
過電流繼電器測試
高功率范圍
低功率范圍
低直流電流輸出
應用:
CT測試:繞組電阻,負載電阻
PT測試:抽頭切換器觸點電阻
電流脈沖輸出
應用:
CT測試:脈沖法極性測試
電流范圍:0 至 10 A 峰值
編號
測試
測試描述
1
CT
變比,電壓模式
2
CT
變比、極性和負載,電流模式
3
CT
負載;二次側
4
CT
勵磁曲線
5
CT
繞組或負載電阻
6
CT
耐壓測試
7
CT
脈沖法極性測試
8
VT
變比;極性
9
VT
負載,二次側
10
VT
變比,電子變壓器
11
VT
耐壓測試
12
VT
二次過電流保護
13
PT
每抽頭變比
14
PT
靜態和動態抽頭切換器電阻測試
15
GR
接地電阻
16
GR
土壤電阻率
繼電器類型
IEEE編號
熱繼電器
26
過/欠電壓繼電器
27/59
欠電流繼電器
37
瞬時過電流繼電器
50
接地故障繼電器
50N
定時過電流繼電器
51
斷路器
52
差動(啟動)繼電器
87
跳閘繼電器
94
定時器
傳感器
電能表
輸出:90V, 250V 或 3000 V AC
測量:10 V AC
輸出:800 A AC
測量:10 A AC, 10 V AC
輸出:10 A 或 40 A AC
測量:10 V AC
輸出:90V, 250V 或 3000 V AC
內部測量
輸出:6 A DC
測量:10 V DC
輸出:3000 V AC
內部測量
輸出:3000 V AC
測量:低或高交流電壓 - 10 V AC 或 600 V AC
輸出:10 A AC
變比 % 1.000453
保存
誤差
輸出:6 A DC
測量:10 V DC
外部 V 3.15 V
內部 I 2.41 A
電阻 1.45 A
時間 50 ms
跳閘 3.35 Ω
保存
測試
mB
輸出:800 A
輸入:定時器
AC 輔助 57.8 V
DC 輔助 110.0 V
時間 10.50 s
外部 V ...
輸出:800 A, 40 A 或 10 A
輸入:定時器
AC 輔助 57.8 V
DC 輔助 110.0 V
時間 1.533 s
外部 V ...
以下規格適用于這些輸出的單獨使用。
電流輸出 A
輸出功率 VA
負載時間 s
恢復時間 min
100
600
持續
-
150
800
15 分鐘
30
200
1000
4 分鐘
15
400
1600
15
5
600
2000
5
3
800
2000
1
2
范圍 A AC
電流輸出 A
輸出功率 VA
*大測試持續時間 s
恢復時間 min
40
12
300
持續
-
18
15 分鐘
30
24
4 分鐘
15
36
800
15
5
48
5
3
60
1000
1
2
10
5
400
持續
-
7.5
15 分鐘
30
10
800
60
15
15
30
10
20
1000
15
5
范圍 A AC
電流輸出 A
輸出功率 VA
*大測試持續時間 s
恢復時間 min
40
12
60
持續
-
17
10 分鐘
30
23
60
10
36
1
2
10
5
60
持續
-
6
10 分鐘
45
7
60
2
10
1.5
2
電流輸出 A
負載電阻 Ohm
輸出功率 VA
*大測試持續時間 min
6
0
0
持續
3
2
18
持續
1
8
8
持續

-
1、技術溝通,初步判斷問題
電話與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器
所出現的故障問題。 -
2、簽訂維修協議
由我公司向客戶發送儀器維修協議,客戶需如實
填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。 -
3、客戶郵寄儀器
客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍、
照發送至您的專屬客服進行備案。 -
4、詳細診斷機器故障
我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照、
并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。 -
5、支付維修費用
如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,
如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。 -
6、郵寄儀器給客戶
我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此
雖維修協議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: